在我們這個充滿電子、電器產品和設備的現代化社會里,通信這個詞我們并不陌生。通信接口IC更是很多產品和設備中不可或缺的紐帶。常見的是RS-232、RS-422、RS-485這類電氣標準的通訊接口,主要區別就是邏輯如何表示。具體區別如下:3 d" S* b9 h' L8 z) R& T# }
2 k& `/ @5 I6 O" P' |/ j接口:3 z% S- H" n7 z% b
RS-232使用-12V表示邏輯1,12V表示邏輯0,全雙工,最少3條通信線(RX,TX,GND),因為使用絕對電壓表示邏輯,由于干擾,導線電阻等原因,通訊距離不遠,低速時幾十米也是可以的。
( O4 N2 K0 y2 v. Z
/ L/ p5 |7 w: k$ A# e* `: v接口:
z( X# P: X% I. p9 q) X& l$ vRS-422在RS-232后推出,使用TTL差動電平表示邏輯,就是兩根的電壓差表示邏輯,RS-422定義為全雙工的,所以最少要4根通信線(一般額外地多一根地線),一個驅動器可以驅動最多10個接收器(即接收器為1/10單位負載),通訊距離與通訊速率有關系,一般距離短時可以使用高速率進行通信,速率低時可以進行較遠距離通信,一般可達數百上千米。1 j5 s* q* Z+ t2 T
/ q* y; i7 v, N* _, q8 g2 JRS-485接口:+ a$ H' Y5 O* j- I! B; ~, e: k
RS-485,在RS-422后推出,絕大部分繼承了RS-422,主要的差別是RS-485可以是半雙工的,而且一個驅動器的驅動能力至少可以驅動32個接收器(即接收器為1/32單位負載),當使用阻抗更高的接收器時可以驅動更多的接收器。所以現在大多數全雙工485驅動/接收器對都是標:RS-422/485的,因為全雙工RS-485的驅動/接收器對一定可以用在RS-422網絡。' Y4 P6 v) c( @1 ~& [+ g/ j$ a
3 b2 c# A' v, P) [. {! W+ ^# S
特別說明RS-485的特性:9 f( f' T0 Z+ u
1> RS-485的電氣特性:采用差分信號負邏輯,邏輯"1”以兩線間的電壓差為+(2~6)V表示;邏輯"0"以兩線間的電壓差為-(2~6)V表示。接口信號電平比RS-232-C降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。 2> RS-485的數據最高傳輸速率為10Mbps。
3 \2 E# _5 s. ~# E3> RS-485接口是采用平衡驅動器和差分,接收器的組合,抗共模干擾能力增強,即抗噪聲干擾性好。
3 T' k9 \9 L+ X8 I% }4> RS-485最大的通信距離約為1219m,最大傳輸速率為10Mbps,傳輸速率與傳輸距離成反比,在100KbpS的傳輸速率下,才可以達到最大的通信距離,如果需傳輸更長的距離,需要加485中繼器。RS-485總線一般最大支持32個節點,如果使用特制的RS-485芯片,可以達到128個或者256個節點,最大的可以支持到400個節點。
5 C& u/ B1 C; Y- t; {; p. U8 E( L3 I
|
|