昨天好多電源愛好者添加我微信,詢問如何進行開關電源的維修,那我今天就簡單來說一些電源維修的步驟,希望對他們有所幫助。
      我們在修理開關電源時,首先要用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆,開關管,高頻大功率整流管;抑制浪涌電流的大功率電阻是否燒斷。再檢測各輸出電壓電阻是否異常,如果測量到異常,則將異常元器件拆除進行更換。
       完成以上步驟后,我們可以接通電源,接通電源后還不能正常工作,接著要檢測功率因數模塊PFC和脈寬調制組件PWM;對于具有PFC電路的電源則需測量濾波電容兩端電壓是否為380VDC左右,如果PFC的濾波電容上無380VDC左右電壓時,說明PFC電路沒有正常工作,我們可以先用萬用表測試電源板上濾波電容上的電壓數值,如果沒有電壓,那么比較大概率是電源輸入級出現問題,我們可以測量電源保險管、啟動電阻、輸入電感、整流橋是否存在開路問題,如果濾波電容的電壓和輸入電壓差不多,并沒有明顯的升壓變化時,那說明PFC線路沒有起作用,那么我們可以對VC,Vstart/control,CT和RT的波形以及V0波形進行測量,看這些波形是否均正常,如果正常,那么我們接下來就要對測量場效應功率開關管的G極進行測量,看是否有V0的波形,因為在設計時,我們一般都會將啟動電阻靠近芯片,這就導致有些時候我們在波峰焊時,由于波峰高度沒調整好或者是設計載具時沒考慮好過錫擴散,從而導致虛焊,我們之前遇到過好多次V0信號沒有送到場效應管G極;而后我們將V0端與板上焊點焊好,用萬用表測量濾波電容有380VDC電壓;如果Vstart/control 端為低電平時,PFC也不能工作,則要檢測其端點與外圍相連的有關電路。
      如有380VDC左右電壓,說明PFC模塊工作正常,接著檢測PWM組件的工作狀態,測量其電源輸入端VC ,參考電壓輸出端VR ,啟動控制Vstart/Vcontrol端電壓是否正常,利用示波器觀測PWM模塊CT端對地的波形是否為線性良好的鋸齒波或三角形,芯片輸出端V0的波形是否為有序的窄脈沖信號。
      我們以UC38系列8腳PWM組件為例,經過大數據的維修及驗證,大多數電源不能工作都是因為電源啟動電阻R損壞,或UC38系列芯片性能下降。啟動電流增大所致,啟動電路如下圖所示:


        當R損壞導致芯片的供電端無VC,PWM組件也就無法工作,需更換與原來功率阻值相同的電阻。當PWM組件啟動電流增加后,可減小R值到PWM組件能正常工作為止。比如我們之前維修過一臺模塊為UC3843的電源,檢測未發現其他異常,但是我們在R原本的220K上并接一個220K的電阻后,PWM組件工作,輸出電壓均正常,后來發現由于外圍電路故障,致使VR端5V電壓為0V,PWM組件也不工作,如果我們測量VR電壓不正常的情況下,可以先把與VR端相連的外電路斷開,如果VR從0V變?V,那么我們就明白是外圍電路出現問題,這時我們可以將查看VR腳位的外圍電路。
      總之,維修開關電源不是一蹴而就,大多數的電源維修高手都是通過日積月累的經驗及不斷學習總結而造就的,所以要想成為一個優秀的開關電源維修者,那么你就要做好長期的奮戰準備。